发布于:2014-02-12 19:05:12
来自:电气工程/电气工程施工
[复制转发]
最近我做了一个关于SD2200消防主机的维保,在做实验的时候按手报声光不叫,主机有报警,做烟感实验主机有报警,声光还是没有反应。我才做这个消防主机调试没多久,但是做的是另一个品牌的,第一次接触到狮岛。求大神讲讲这个是不是联动关系没有弄对呢,谢谢谢谢了,急急急啊,
我看了一下这声光的接线只接入了24V的电压,没有急入信号线,用万用表打了一下没有电压,以就是说声光没有24V 的电压。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句需要加强现场安全管理
回复 举报