土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于SD2200(狮岛)消防主机的维保,声光报警器不叫,和联动关系

关于SD2200(狮岛)消防主机的维保,声光报警器不叫,和联动关系

发布于:2014-02-12 19:05:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
最近我做了一个关于SD2200消防主机的维保,在做实验的时候按手报声光不叫,主机有报警,做烟感实验主机有报警,声光还是没有反应。我才做这个消防主机调试没多久,但是做的是另一个品牌的,第一次接触到狮岛。求大神讲讲这个是不是联动关系没有弄对呢,谢谢谢谢了,急急急啊,
我看了一下这声光的接线只接入了24V的电压,没有急入信号线,用万用表打了一下没有电压,以就是说声光没有24V 的电压。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dong1229
    dong1229 沙发

    需要加强现场安全管理
    2014-03-04 14:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • sdxzl
    sdxzl 板凳
    这个就是当初施工单位干活的时间,漏了,没总线信号,哪来的控制,声光报警器必须有信号线跟24V电源。
    2014-02-28 18:18:28

    回复 举报
    赞同0