绕线式三相异步电动机转子如何配电阻
绕线式三相异步电动机转子如何配电阻
绕线式三相异步电动机转子如何配电阻?
最近单位有一台,临时绞车需要转子串电阻8级启动,请问各位,如何配置各级电阻?
电动机额定功率:1250kw
定子电压:10kv,电流96.6A,功率因数:0.79
转子电压1134v,电流653A,额定转速:595r/min。
主要是用来在井筒内提升人和钢材之类的施工材料!谢谢
发布于
2014-02-12 08:58:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
lingxuct
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-2 10:22 编辑
转子电压1134v,是转子空载电压;电流653A是短接时额定转速时的电流。
转子内部阻抗Z=1134/653=1.7366Ω
“转子串电阻8级启动”可按照上面数据计算,每级转速与电流(力矩)之间的关系。
转子电流与所带负载力矩大小成正比,要考虑启动时带多大负载。
建议查阅《电力与拖动》这本教课书。
2014-03-02 10:21:02
来自 PC
评论
举报
glider28
tq02vf4 发表于 2014-2-12 09:18 要算转差频率、电压及折合等效值,安全转矩、启动转矩等弄不好要掉下来的,罗克韦尔公司有软件还需要哪些参数呢?