第1题这样对吗?????????
第1题这样对吗?????????
1题 按改造前后散热量不变 改造前平均温差 82.5-60(表面温度)=22.5 改造后平均温差 100-60=40,Q1=Q2,22.5/R1=40/R2,
求出厚度56.7mm,取60mm,不知对否??????????
发布于
2007-09-25 12:01:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
wzonghua
真晕啊,规范组的人能否给个权威解答?
2007-09-26 11:12:26
来自 PC
评论
举报
zy.wind
没换保温前也是30万平米,怎么知道没加过??再说,不管什么材料的保温都加10mm么?不明白
2007-09-25 23:05:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zjfwml
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
6
粉丝
0
+ 关注
私信
注册给排水工程师
返回版块
42.91 万条内容 · 749 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
-
wzonghua
真晕啊,规范组的人能否给个权威解答?
2007-09-26 11:12:26
来自 PC
评论
举报
-
zy.wind
2007-09-25 23:05:25