土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 泛光照明,跳闸原因求帮助

泛光照明,跳闸原因求帮助

发布于:2014-02-11 22:29:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IMG_1485.JPG IMG_1486.JPG
求助,本人做泛光照明的,现在画黑圈的有跳闸,闸打不上去烧坏了电表

IMG_1485.JPG


IMG_1486.JPG

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • d7200gensdc
    d7200gensdc 沙发
    只有C相输入端(红线)同时接两个断路器 不跳闸也难
    2014-02-27 15:51:27

    回复 举报
    赞同0
  • zou201007
    zou201007 板凳
    你可以把推不上去的开关的出线下掉,看看能不能合上去,要是能的话 那就是你的出线有问题了
    2014-02-26 21:16:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器启动时干扰问题求助

200多KW变频器回路启动时,控制室内PLC监控系统里的数据不能正常显示,因PLC监控系统和变频器主回路在同段供电,现对PLC监控系统的电源在配电室内加隔离变压器能解决不?