本帖最后由 水中豪杰 于 2014-5-1 19:53 编辑
有网友整理了给水工程(秘三版)与给水工程(秘三修订版)的修正对比,方便了老考生。
但秘三版中存在的一些知识点错误,在秘三修订版中依然没有修正。
今精心整理了给水工程(秘三修订版)38个勘误,抛砖引玉,希望对大家的备考有帮助。
给水勘误
秘三修订版的教材可以到
http://zhanggongpeixun.taobao.com选购。
新增以下勘误
=======================
P47,图2-13(b)最大转输时,图中的虚线8-12-5应去掉,最大转输时无供水分界线的问题。
P175,图6-7平面图中左侧的H标注应去掉,改为池宽B。
=======================
20140313更新:
P283,图12-2上面一段“细纱滤料滤池过滤”,应改为“细砂滤料滤池过滤”
P213,“膨胀前第i层滤料厚L0=pi L0”,应改为“Li0=pi L0”
=======================
20140314更新:
P346,图14-21中错误,靠近数字6的下方向箭头应该取消
=======================
20140325更新:
P303,公式13-18中Ev应改为Em
=======================
20130326更新:
P339,图14-17中右上方 “进出空气G” 改为 “排出空气G”
=======================
20140416更新
P179,例题6-3解答:小写的p1、p2、p3修正为大写的P1、P2、P3。
=======================
201404117更新
P178:秘三版公式6-18是错误的,如下所示
秘三修正版公式6-18做了修正,如下所示
其中,将秘三版的n改为修订版中的m(同一旋转半径上的浆板数),新增n(安装浆板的不同旋转半径数);修正后,图6-13所示浆板为十字形浆板,俯视图见上图红笔所画,则n=2,m=4。
======================
20140418更新
P197,图7-13中泥渣浓缩室下部的管道是不应该与进水总管相连的。
错图如下红圈所示:
正确的图如下所示:
======================
20140421更新
P32,折算系数=0.578应修正为0.577
======================
20140501更新
P340图14-19中t时刻对应的空气饱和焓曲线上的纵坐标 i1是错的,空气操作线与t轴夹角不是φ,如下图示
t时刻对应的空气饱和焓曲线上的纵坐标应修改为i'',空气操作线与t轴夹角是α,如下图示