土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 大厅里有两根框架柱是内框结构吗?
在做一个8度区的三层砌体办公楼,大厅里设了两根框架柱来支撑梁 这算内框结构吗? 现在规范是不是不允许这么做了?

截图20130211142156.png

全部回答(6 )

  • gs_shine
    首先 内框架结构新抗规已经取消。其次,那两根砖墙上的柱子可以看成是扶壁柱只是砖墙的局部增大,那4根柱子作用就是为了顶住上面的大梁和大板。柱子刚度与砖墙比是远远小了,地震力还是靠砖墙来承受的。
    2014-02-17 15:03:17 来自 PC 评论 举报
  • wxf20072008
    zxyihanmo 发表于 2014-2-17 09:28 怎么样才算内框啊?我上面那种结构让做吗?若是要按新规范的话内框回已不取消了,不主让做了。
    2014-02-17 12:17:17 来自 PC 评论 举报