关于10kV高压柜进线开关问题

发布于:2014-02-11 10:50:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在我所有接触的图纸中(虽然工作时间才几个月),所有的环网高压柜进线的负荷开关全部都是630A的开关,这是为什么?是因为630开关肯定够用还是在供电局长期运行经验测量出来的电流都不大于630?还是其他原因?
新手求指教。谢谢大家。

另,想请问城区一般的配电网主干线一般电流都多大? 分支电流一般都多大?谢谢

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • dw198812
    dw198812 沙发
    一般民用的电源取自供电局环网柜或架空下火,电流都不是很大,630足够,1250以上的一般都是大型设施或工业设施用电才会用到
    2015-08-09 07:46:09

    回复 举报
    赞同0
  • kk_weilianggang
    shitor 发表于 2015-8-6 19:28 630A的开关,高压进线电缆载流量够吗?你以为线路是用开关来保护啊?开关只是起到分合的作用而已。