土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 装焊车间变压器频繁跳闸,如何解决?

装焊车间变压器频繁跳闸,如何解决?

发布于:2014-02-10 23:02:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助大家一个问题,我们公司有一个装焊车间,车间有80台单相AC380V焊机,总容量8500KVA左右,但是焊机暂载率不知道,可以认为所有焊机都是平衡的接在三相系统内。供电变压器为SCB-10 1250KVA 10/0.4,低压总断路器额定值2000A,具体整定值不清楚,采用动态三相共补无功补偿装置,控制器只采集B相电流互感器信号,补偿量480kvar。

现在的问题是近期车间产量提高以后焊机使用率增加,而且没有群控装置,导致低压总断路器频繁过流动作,据现场人员说动作值在4000A左右,现在没办法只能把部分焊机负载移到别的变压器。我们在现场对转移出的负载电流进行测量,峰值在1100A左右,对原变压器剩余负载电流进行测量,峰值在2100A左右,电压波形正常(测量期间出现过一次800V的峰值电压)。我想知道现在这台1250的变压器是不是容量太小了,已经不能满足当前负荷需要?如果要增加容量应该增加到多大,怎样来计算?三相共补的补偿方式对于这种只接两根火线的焊机来说是否合理?是不是需要改为分相补偿的方式,补偿容量是不是需要增加?

希望对这个问题感兴趣的高手可以给我指点指点,如果还需要提供什么参数我可以回帖说明,谢谢了!:handshake

全部回复(70 )

只看楼主 我来说两句
  • zangdeye
    zangdeye 沙发
    学习中,谢谢
    2014-02-20 21:25:20

    回复 举报
    赞同0
  • wanglx1999
    wanglx1999 板凳
    zhaojg1020 发表于 2014-2-17 09:49 上SVG,APF,妥妥的应该上SVG加共补,容量应该达到1500左右,估算
    2014-02-20 15:05:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于火灾自动报警系统,部分区域是否可以只设置手动报警装置

一个单层3700平的建筑,设置了火灾自动报警系统,其中有两个区域高度很高,大概有8~9米,是作为员工活动场所的,面积大概为600平和1800平,设置了手报和声光报警器,可以不设置烟感么?规范有规定一定要自动报警器么?只有手动的可以么?在线等,谢谢哈

回帖成功

经验值 +10