在热泵循环中,对单向阀和热力膨胀阀并联如图,自下而上导通时单向阀逆止,走膨胀阀.自上而下的时候,单向阀导通,膨胀阀节流也有一定的导通.这个时候仅仅把膨胀阀考虑成一个低流量的节流机构,流体通过膨胀阀后发生闪发,并于通过大流量的单向阀的过冷流体混合后,最终形成过冷流体.不知道这样的考虑是否准确.请高人指点.目前想借此结构降低成本.这样做是否存在隐患.