土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请分析下EPS蓄电池故障原因

请分析下EPS蓄电池故障原因

发布于:2014-02-10 11:41:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
北京动力源的EPS装置,电池采用hoppecke品牌,型号:power.com SB130 12V 128Ah U 2.25 V/cell non spillable

0s0686528355IMG_20140207_093859-1.jpg 0s01554558706IMG_20140207_094635-1.jpg 0s0-896246829IMG_20140207_093659-1.jpg 0s0-1677354191IMG_20140207_093859-2.jpg 0s0296174396IMG_20140207_094353-1.jpg

0s01554558706IMG_20140207_094635-1.jpg


0s0-896246829IMG_20140207_093659-1.jpg


0s0-1677354191IMG_20140207_093859-2.jpg


0s0296174396IMG_20140207_094353-1.jpg


0s0686528355IMG_20140207_093859-1.jpg

  • dic126
    dic126 沙发
    电池底部破损,与金属柜(架)体形成接地回路,连接处有高热及火花,导致燃烧。

    ---------好在发现得早。楼主就庆幸吧。
    2014-02-15 22:37:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家新年好!马年大吉!马上发财!马上成功!

马年到来了,大家新春快乐,阖家幸福!感谢大家在去年的支持,希望今年大家更加积极踊跃,使我们的照明版块能够更上一层楼!

回帖成功

经验值 +10