土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过门接地线有必要绕成螺旋状吗
请教前辈普通配电箱过门黄绿接地线有规定必须绕成螺旋状吗,也见过直接拉过去的,绕成螺旋状有什么作用,直接拉有什么弊端?

全部回答(15 )

  • jiaoshousun
    就个过门线,用铜编织带,太奢侈了,过门线、侧板接地线用带螺旋的接地线,是为了在拆卸门板时有足够的长度将其卸掉,不致于由于导线较短将接地螺钉拉掉!
    2014-03-03 16:55:03 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    ,《建筑电气工程施工质量验收规范》
    6.1.1
    柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应采用裸编织铜线连接,且有标识。
    《施工现场临时用电安全技术规范》
    8.1.13
    配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过编织软铜线做电气连接。
    2014-03-03 05:43:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10