土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
过门接地线有必要绕成螺旋状吗
过门接地线有必要绕成螺旋状吗
请教前辈普通配电箱过门黄绿接地线有规定必须绕成螺旋状吗,也见过直接拉过去的,绕成螺旋状有什么作用,直接拉有什么弊端?
发布于
2014-02-09 16:00:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
jiaoshousun
就个过门线,用铜编织带,太奢侈了,过门线、侧板接地线用带螺旋的接地线,是为了在拆卸门板时有足够的长度将其卸掉,不致于由于导线较短将接地螺钉拉掉!
2014-03-03 16:55:03
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
,《建筑电气工程施工质量验收规范》
6.1.1
柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应采用裸编织铜线连接,且有标识。
《施工现场临时用电安全技术规范》
8.1.13
配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过编织软铜线做电气连接。
2014-03-03 05:43:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lll365www
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
92
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(15 )
6.1.1
