供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
碰到一个奇怪的事情。变压器采用D,YN11;35/0.4KV变比。高压侧的2个相序反接了。测量得到0.4kv侧的线电压为240V,240V,440V.我根据计算应该为240V,240V,415V。怎么会有线电压为440V,蛮奇怪的呢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
pirate_boy
沙发
本帖最后由 pirate_boy 于 2014-4-28 23:21 编辑
2014-04-28 23:14:28
赞同0
-
电气交流
板凳
电气交流 发表于 2014-4-25 22:35 一级负荷需要两路独立电源,这个和电压等级没有关系,如果是一个变压器出来的两回线路当然不算。只是说电压等级越高,相应来说管理越好,设计施工什么的更好一点,但是没有说110kV两回就可以做一级负荷的供电。不过说过题外话,现在的直流输电都是单塔单线,中间不落地,那么工程从这里直流输电的总降取电可以算一级负荷吗?直流输电,比如郑州至哈密的就是单塔单线,直流正负800kV,中间不落地。郑州站的逆变设备一半是国外厂家的,一半是国内厂家的。
2014-04-25 22:46:25
赞同0
加载更多一级负荷要求两路电源的,要求来自不同变电站,或同一变电站的不同母线,不在于电压高低。
不过110kv供电可靠性已经相当高了,两路可靠性更高,基本不会出现问题。
回复 举报