碰到一个奇怪的事情。变压器采用D,YN11;35/0.4KV变比。高压侧的2个相序反接了。测量得到0.4kv侧的线电压为240V,240V,440V.我根据计算应该为240V,240V,415V。怎么会有线电压为440V,蛮奇怪的呢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句一级负荷要求两路电源的,要求来自不同变电站,或同一变电站的不同母线,不在于电压高低。
不过110kv供电可靠性已经相当高了,两路可靠性更高,基本不会出现问题。
回复 举报