土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 110kV两路进线满足一级负荷供电要求么?

110kV两路进线满足一级负荷供电要求么?

发布于:2014-02-08 09:15:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一级负荷供电要求根据规范是:两路电源。现请教下110kV两路进线能满足一级负荷用电要求么?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • pirate_boy
    pirate_boy 沙发
    本帖最后由 pirate_boy 于 2014-4-28 23:21 编辑

    一级负荷要求两路电源的,要求来自不同变电站,或同一变电站的不同母线,不在于电压高低。
    不过110kv供电可靠性已经相当高了,两路可靠性更高,基本不会出现问题。
    2014-04-28 23:14:28

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    电气交流 发表于 2014-4-25 22:35 一级负荷需要两路独立电源,这个和电压等级没有关系,如果是一个变压器出来的两回线路当然不算。只是说电压等级越高,相应来说管理越好,设计施工什么的更好一点,但是没有说110kV两回就可以做一级负荷的供电。不过说过题外话,现在的直流输电都是单塔单线,中间不落地,那么工程从这里直流输电的总降取电可以算一级负荷吗?直流输电,比如郑州至哈密的就是单塔单线,直流正负800kV,中间不落地。郑州站的逆变设备一半是国外厂家的,一半是国内厂家的。
    2014-04-25 22:46:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变压器高压侧相序反接的问题!

碰到一个奇怪的事情。变压器采用D,YN11;35/0.4KV变比。高压侧的2个相序反接了。测量得到0.4kv侧的线电压为240V,240V,440V.我根据计算应该为240V,240V,415V。怎么会有线电压为440V,蛮奇怪的呢。