本帖最后由 liaozhenfei 于 2015-1-10 18:55 编辑 无功补偿控
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句并且计算是大于实际情况的,有些跟实际负荷情况差的很远。为啥会照成这个原因呢?不是因为专家们在瞎扯,我开始已经说了这个是有依据的。但是负荷这个东西实在是太复杂了。我们采用的需用系数取好以后所有的设备负荷是全部相加的,其中在实际设计中总短时负荷有些根本就不换算到25%了。但实际是这样的吗?必然不是,我们实际肯定是有用有停的。根据我做的工程反应,民用还好一点,工业跟实际变压器负载率比较低,工厂的问我为啥会这样,我跟他说我们做设计肯定是按照规范手册来的,有依据是我们做设计的根本。而且对于我接触的很多国有企业的工厂来说,真到了战时,进行到了战备状态,24小时满开生产的话,你就不会觉得负载率低了,因为那个时候跟我们需用系数计算的情况才类似。
现在有很多有想法的年轻设计师,将需用系数进行各种变化,企图满足实际的负荷情况,想法是好的,也可以这么弄,但是实际是没有依据的,你自己拟合的一个公式,负荷情况各种都是不一样的很复杂,还是根据规范做吧。