土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 纠结:高层住宅地下储藏室排烟量计算问题?

纠结:高层住宅地下储藏室排烟量计算问题?

发布于:2014-02-07 11:57:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.规范:《高规》8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 :无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。


2.概况:若一个高层住宅地下室总面积为600平方米,是由若干小储藏室组合而成,且每个储藏室面积均小于50平方米,内走道长度不超20米。


3.问题:(1) 地下储藏室是否需要做机械排烟?个人认为应做,理由是“各房间总面积超过200m2"(地下室因其储物种类的不确定性,应从严要求认为是:可燃物较多),当否?请各位指导;


(2) 倘若设机械排烟设施,每个小储藏室房间面积均不超50平,是否需要排烟?貌似规范有些自相矛盾(单个房间不超50,但总面积超200)。若每小间也要排烟,排烟口如何设置?是仅在走廊设,还是要引到各间?(有种说法是仅在走廊设排烟风管及排烟口)。


(3) 倘若设机械排烟设施,排烟量如何计算?排烟量按其中最大一个储藏室面积加与走量面积之和X60m3/h计算排烟量,仅在走廊内设排烟口,这种算法及做法是否有问题?请高手指点。

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • he2014
    he2014 沙发
    学习了,感谢分享!..
    2017-05-10 22:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • 思想集大成者
    做到走道即可
    2017-05-03 09:53:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:多层大型商场防排烟需要启动的排烟系统数量

请教:当一个大型多层商场发生火灾时,发生火灾的相邻防火分区及上下几层的防火分区的防排烟风机是否也需要启动,还是整个商场的所有防排烟风机启动?在那规范那部分有相关资料对此作此指引?会否是不同地区有不同的地区性指引?

回帖成功

经验值 +10