土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 疏水器位置在那好?

疏水器位置在那好?

发布于:2014-02-06 17:06:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我不会画图说一下情况;设备的凝结水是0.3米高、到凝结水箱上部高差是2.5米、疏水器放在0.3米还是2.5米。谢谢回复

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wjh531201
    wjh531201 沙发
    疏水器放在低处出口有2.5米的凝水能否顶进水箱?放在高处设备的凝结水能否顶上去?
    2014-02-07 17:38:07

    回复 举报
    赞同0
  • wjh531201
    wjh531201 板凳
    mingxiaoxia520 发表于 2014-2-7 14:46 疏水器的安装位置,原则上是安装在各种使用设备蒸汽容器的最低点的下方。因此在设计时一般将排水点的位置设 …我这里的实际情况设备的凝结水低于水箱2.5米,放在低处好还高处好。
    2014-02-07 17:29:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多