土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问虚幻接地现象是什么意思?
请问虚幻接地现象是什么意思?

全部回答(11 )

  • lingxuct
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-18 16:41 编辑

    原话:

    虚幻接地.JPG

    如果二台变压器的中性点同时接在一台消弧线圈上,“当其中一台供电的系统上发生单相接地故障”时,势必让消弧线圈承受相电压,变压器中性点电位与大地为相电压,另一台没有故障的变压器也和故障变压器一样,出现单相接地故障一样的信号!!

    没有故障而发故障信号,称“虚幻故障”,此“接地(故障信号)”称之为“虚幻接地”。
    2014-09-18 16:40:18 来自 PC 评论 举报
  • hbcbtf
    中性不接地系统,未发生真实的接地,但开口三角出现零序电压,即为虚幻接地。
    如,在升压变压器高压侧的中性点谐振接地或不接地运行的情况下,当高压电网发生单相接地故障或变压器高压侧的断路器不同期动作时,在变压器的低压回路中均可能出现零序电压,由此可以引起发电机接地信号装置和消弧线圈的异常动作。例如我国的154KV 补偿电网,在一次发生单相永久接地故障时,曾引起13.8KV 发电机中性点消弧线圈的异常动作,此即通常所谓的“虚幻”接地现象。
    2015-05-09 17:49:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10