空调风管漏光实验结果有部分风管局部露光如何处理?
空调风管漏光实验结果有部分风管局部露光如何处理?
空调风管漏光实验结果有部分风管局部露光如何处理?
发布于
2007-09-25 09:56:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
zht2004
严禁条缝型漏光啊,老大。
风管中部出现漏光,很难解释成漏光点啊;咬口咬接不好就是条缝泄漏的,不是漏点~~且送风管正压侧抹胶在这种情况下一般来说,不拆下来,是抹不住滴~~~
如果拆下来,还不如干脆局部重新敲制处理那~~
没有不漏光或漏风的风管???不知道你作过多少个HVAC项目?见过好活没有??
洁净风管漏风率测试的前提就是100%漏光检测合格~~
2007-09-29 09:54:29
来自 PC
评论
举报
寒冬
管的风压不高,我认为可以这么处理,但是施工时应该避免这些不应该发生的事。
2007-09-27 15:59:27