土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空调风管漏光实验结果有部分风管局部露光如何处理?
空调风管漏光实验结果有部分风管局部露光如何处理?

全部回答(9 )

  • zht2004

    严禁条缝型漏光啊,老大。
    风管中部出现漏光,很难解释成漏光点啊;咬口咬接不好就是条缝泄漏的,不是漏点~~且送风管正压侧抹胶在这种情况下一般来说,不拆下来,是抹不住滴~~~
    如果拆下来,还不如干脆局部重新敲制处理那~~
    没有不漏光或漏风的风管???不知道你作过多少个HVAC项目?见过好活没有??
    洁净风管漏风率测试的前提就是100%漏光检测合格~~
    2007-09-29 09:54:29 来自 PC 评论 举报
  • 寒冬


    管的风压不高,我认为可以这么处理,但是施工时应该避免这些不应该发生的事。
    2007-09-27 15:59:27 来自 PC 评论 举报