电气工程
\
断路器
\
总断路器是否能躲过启动电流?
总断路器是否能躲过启动电流?
一台ME-1000万能断路器(额定电流1000A),现有负载为11台15KW的三相交流真空泵。计划在此再加一台3相交流 380V,功率350匹的空气压缩机,采用星三角启动器启动,配630A的塑壳断路器。请教:空气压缩机 启动时, ME-1000万能断路器会跳吗?谢谢!
发布于
2014-02-02 18:28:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
叮冬冬
加菲猫 发表于 2014-2-4 19:00 请教:空气压缩机 启动时, ME-1000万能断路器会跳吗?如果脱扣器整定正确的话,ME-1000万能断路器不会跳 …请教:怎么整定!
2014-02-04 20:31:04
来自 PC
评论
举报
加菲猫
请教:空气压缩机 启动时, ME-1000万能断路器会跳吗?
如果脱扣器整定正确的话,ME-1000万能断路器不会跳:(
2014-02-04 19:00:04
来自 PC