某住宅人、数500人,用水量200L/(人,d),总当量数为35个,小时变化系数为2.5,给水引入管最大用水时卫生器具给水平均出流概率为41.3%。求助各位大哥大姐,这是如何得到的啊?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • allen3_gaofeng
    不是有平均出流概率公式么,U0=(qo*m*Kh)/(0.2*Ng*T*3600),多看看书................
    算下来就是你要的答案
    2014-02-10 17:33:10

    回复 举报
    赞同0
  • 做个好爸爸
    题目里给了总人数和总当量啊,兄弟!
    2014-02-10 14:23:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计秒流量确定问题

某集体宿舍给水管道上给水当量是32,根据建筑用途定系数为2.5,管段上无大便器延时自闭冲洗阀,设计秒流量应为多少啊