土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 13年供配电下午12题 二次操作直流电源初期1min冲击系数还如何算(有土木币)

13年供配电下午12题 二次操作直流电源初期1min冲击系数还如何算(有土木币)

发布于:2014-01-28 23:36:28 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
题11-15:某无人值守的35/10kV变电所,35kV侧采用线路变压器组接线,10kV侧采用单母线分段接线,设母联断路器;两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列时,该路35kV断路器及10kV进线断路器跳闸,10kV母联断路器自动投入(不考虑两路电源同时失电)。变电所采用蓄电池直接操作电源,电压等级为220V,直流负荷中,信号装置计算负荷电流为5A,控制保护装置计算负荷电流为5A,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A,35kV及10kV断路器跳闸电流均为5A,合闸电流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数)。请解答下列有关操作电源的问题:

12.假定事故全停电情况下(全停电前充电装置与蓄电池浮充运行)。与之相对应的持续放电时间的放电容量为40Ah,选择蓄电池容量为150Ah,电池数为108块,采用阀控式贫液盐酸蓄电池。为了确定放电初期(1min)承受冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压,请计算事故放电初期冲击系数Kcho值,其结果最接近下列哪项数值?
(A)1.1
(B)1.83
(C)9.53
(D)10.63

5044规范上 事故照明 无人值班变电所 1min 没有统计在内。
短路器自投和跳闸统计在内。
这样算是否选C
5A控制+5A信号+120A合闸=130A
1.1*130/15=9.53

无标题.png
这部分该如何算,是否跳闸和自投只用算合闸电流120A,考虑不是同时发生,随机负荷中只用取最大的合闸电流???
求高人指点啊!


无标题.png

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zhang_ssss
    zhang_ssss 沙发
    给点土木币楼主,我这个解答是正确的
    2014-08-15 13:38:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhang_ssss
    zhang_ssss 板凳
    冯老师太圆滑了,搞什么两个解答,正确的本来就只有一个,这个题的解答是切合工程实际的,首先题干说不考虑两回电源同时故障,是说不考虑一回故障,两个开关跳开,备自投开关合上同时第二回故障,这个过程分开四个开关,合了一个开关,这种情况不考虑,另一种情况就是一回故障,自投开关合上后,另一电源故障,三个开关全部跳开,计算过程没有合闸,楼主考虑的过程,蓄电池的交流进线根本未失电,在实际工程中是不做检验的
    2014-08-15 13:34:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 930 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这两年发输电考试心得

电气工程师(发输电)成绩出来了,考试也结束了,心情也平定下来了,这里我总结一下这两年的考试经验,供参考。1、之前在论坛上有一些高人指点一定要抱着考高分的目标去准备,我觉得很对,如果一开始就想低分通过,那么你通过的可能性很小,特别是专业考试,又要再来一年,何必呢?基础考试:2、高数是重点,24分,应该争取全拿,其实题目不难,因为大学都学过,只需要多练习练习;物理也应该拿下,分数不少,12分;化学建议放弃,12年我犯了一个错误,花了大力气,结果只会做3-4道题目;三大力学:论坛上很多人建议都放弃,我建议选择理论力学,因为只有这门之前有一定基础,我开始也想放弃,后来一个考友说不难,结果我花了5天功夫,把理论力学搞定,考试时的12道题目我都会做,觉得很值。计算机之类我就是按照之前考友推荐的考试前花一段时间集中多看看。

回帖成功