土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 《电业安全工作规程》中的“数值”概念

《电业安全工作规程》中的“数值”概念

发布于:2014-01-28 16:06:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-28 16:06 编辑

《电业安全工作规程》中的“数值”概念

  • 人体 (工作人员 )正常活动范围与 10kV 及以下带电设备的安全距离为 0.35m

  • 移动电具电源线长度一般为 2.0m左右。

  • 交流弧焊机(电焊机)电源线长度不应超过 3.0m

  • 室内照明灯具(头)距地面高度不宜低于 2.5m

  • 室内沿墙水平敷设导线高度为距地 2.5m

  • 室内垂直明敷配线,导线与地面的垂直距离不应小于 1.8m

  • 室内照明灯具开关的安装高度为距地 1.3m

  • 人工接地体与建筑物之间的距离不应小于 1.5m

  • 接地体顶端离地面的距离应不小于 0.6m

  • 10kV及以下直埋电缆的深度,一般不应小于 0.7m,农田中不小于 1.0m

  • 临时架空线路档距不应超过 25 m

  • 低压线路跨越建筑物时,导线与建筑物之间的垂直距离不应小于 2.5m

  • 电气开关及正常运行产生火花的电气设备,应远离可燃物质的存放地点,其最小距离为 3.0m

  • 电度表箱暗装时,底口距地面不应低于 1.4m,明装时不应低于 1.8m

  • 架空电缆的弧垂距地面不得小于 2.5m

  • 接地保护的接地电阻一般应不大于 4.0Ω。

  • 避雷针接地装置的接地电阻一般应不大于 10.0Ω。

  • 额定电压为 380V的三相异步电动机用 500V兆欧表测量绝缘电阻,其值应不小于 0.5MΩ。

  • 移动电具的绝缘电阻应不低于 2.0MΩ。

  • 500V摇表测量低压线路装置绝缘电阻不应小于:相对地 0.22MΩ;相对相 0.38MΩ。

  • 穿管导线最小截面要求:铜芯绝缘线为 1.0mm2 ;铝芯绝缘线为 2.5mm2

  • 接地线应采用多股软铜线,其最小截面为 25mm2

  • 用于防止人身触电事故的漏电保护装置,应优先选用额定漏电动作电流不大于 30mA快速动作( 0.1s 以内)的漏电保护装置。

  • 漏电保护装置动作跳闸后,经检查未发现动作原因时,可以试送电 1次。

  • 用圆钢作接地线时,其搭焊长度应为圆钢直径的 6倍。

  • 导线在正常工作时的最高温度为:铜铝母线不超过 70摄氏度,聚氯乙烯或橡皮绝缘的导线和电缆不得超过 65摄氏度。

  • 绝缘手套、橡胶绝缘靴、绝缘鞋、高压验电笔的试验检查周期为 6个月。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 难得糊涂tq555
    :lol好资料,谢谢
    2014-02-17 23:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    好资料,谢谢了
    2014-01-29 14:02:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求郎永强的编著《电气接地、接零安全安装方法与技巧》!!!

本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-28 16:47 编辑 求郎永强编著的 《电气接地、接零安全安装方法与技巧》!!!

回帖成功

经验值 +10