高规8.4.2.2负担两个以上防烟分区的排烟系统,选择排烟风机要按最大防烟分区不小于120m3/h计算。

是不是给电气提条件:防烟分区着火时打开该区域的排烟口,同时启动风机-----这样的话假若只有一个防烟分区着火的话,会不会该区域的排烟量〉120m3/h,这样排烟口的大小是按120m3/h选,还是60m3/h选啊?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yangwei0420030141
    120是对于两个或两个以上防烟分区而言的。而每个防烟分区仍然是按照60计算。仔细想想,120的道理就是按照最不利情况设计的,即按照两个最大防烟分区设计。
    2007-09-28 14:32:28

    回复 举报
    赞同0
  • hejun18407
    hejun18407 板凳
    我的愚见:虽然风口所在的防烟分区根据其物理地址可以划分,但是实际着火时烟气蔓延到哪个防烟分区了,这个判断不容易实现------所以还是按防火分区控制。