土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器容量比1:5,大家认为可以短时间并列吗?

变压器容量比1:5,大家认为可以短时间并列吗?
有并列过的先例吗?
祝大家在新春佳节身体健康、万事如意、合家欢乐、马到成功................

全部回答(7 )

  • sjg9876
    我看书上写的是1:3还有变压器并列的3个条件符合就可以啦。
    2014-01-29 10:59:29 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    上面计算题如果阻抗大小换一下,电流就差多了!

    2000KVA变压器的额定电流为2887A,10%的电流就有289A!

    总电流只能带3464-289=3175A 了。
    2014-01-28 13:19:28 来自 PC 评论 举报
加载更多