装设在地下室的高低压供配电设施被水浸泡后如何处理?
装设在地下室的高低压供配电设施被水浸泡后如何处理?
某区域装设在地下室的高低压供配电设施(包括多台干式变压器、高低压电柜、后备发电机组、排污水泵控制箱、计量电度表、排烟风机电机等)因山洪暴发引至地下室进水,水深1,7m。 把干式变压器、高压进线柜全淹没。三天后排除积水,设备留下污泥水渍。地下室内湿度较大、排风管底部均结露。请问怎样才能恢复正常供电?
发布于
2014-01-27 15:48:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
qq_1419155301622
清理、清洗、干燥、除湿、(修理)试验后才行
2014-12-25 21:38:25
来自 PC
评论
举报
fram110
LZ,我想问一下这个项目是lz负责实施的吗,这种事情发生对贵公司造成的损失要LZ负责吗?如果在我公司发生这种事情是大单啊
2014-12-25 16:20:25
来自 PC
评论
举报
加载更多