计算电流为125A,用电设备组的总进线,负荷为三线异步电动机,开关应该用多大的,应该选什么开关好呢?德力西好吗??

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • biandianso
    biandianso 沙发
    160A断路器完全够用,
    2014-11-12 11:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    160A,D型断路器
    2014-01-28 07:16:28