土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算电流为125A,用电设备组的总进线,负荷为三线异步电动机,开关应该用多大的

计算电流为125A,用电设备组的总进线,负荷为三线异步电动机,开关应该用多大的

发布于:2014-01-27 11:24:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
计算电流为125A,用电设备组的总进线,负荷为三线异步电动机,开关应该用多大的,应该选什么开关好呢?德力西好吗??

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • biandianso
    biandianso 沙发
    160A断路器完全够用,
    2014-11-12 11:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    160A,D型断路器
    2014-01-28 07:16:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

该配电箱系统图是否有问题?

该配电箱系统图是否有问题?

回帖成功

经验值 +10