求助,关于铁塔基础的问题
求助,关于铁塔基础的问题
现有一110kV高压输电线路铁塔基础,基础型式是现浇台阶基础,我想问一下基础能分层浇注吗?就是浇完一个台阶再浇令一个,而不是整个基础一次性浇注完。还有一个问题,就是混凝土浇注的间歇时间是指什么?我浇注上部分的时候最底下已经过了初凝时间了,这样还行不行啊?哪位达人帮我解答下,谢谢了!!
发布于
2007-09-25 09:19:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
ymjr_jx
送电线路普通基础不允许分层浇筑,必须一次性浇筑完成.
一般混凝土施工留有施工缝都是结构需要或因施工特定原因.
送电线路中允许二次浇筑的只有灌注桩桩头/承台是第二次浇筑施工.
2007-10-19 20:06:19
来自 PC
评论
举报
wuge1209
根据混凝土结构施工及验收规范,基础混凝土可以分台阶浇筑,但是要注意施工缝要按规范要求进行处理,初凝的也不行