为什么我算的梯梁配筋面积160,可是我们总工却配了3根14的钢筋??本帖最后由 我爱小葵 于 2014-1-25 14:09 编辑 按照我的算法,两端简支,计算出受拉纵筋为160,为什么我们总工下部配筋为3根14的钢筋?支座处按照构造配筋不小于底部配筋的1/4,为啥也配了3根14的??是我计算出了问题吗根据抗震规范,我们2级抗震上下部配筋不应少于2根14的,但是为啥要下部和支座处都配3根14的啊。我用了世纪旗云结构工具箱和探索者计算了一下配筋,他们给出的配筋面积都是160,于是我按自己配的配上了(2根14),结果他看了我的图说我配筋错了(他认为下部和支座处要有3根14的)。我问他为什么,他让我自己想…………我郁闷死了,到底该怎么配筋啊????
回帖成功
经验值 +10
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句-
土木客栈
沙发
尊重规范!学习规范 然后才能谈超越
2014-01-28 19:24:28
赞同0
-
cadway
板凳
帖子的标题太夸张了!:o
2014-01-28 15:31:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报