室外消火栓的设计安装问题

发布于:2014-01-25 09:29:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按照规范规定,室外消火栓之间的距离不大于120米,保护半径不大于150m,这个120m是什么意思?是两个消火栓的直线距离,还是沿道路长度120m(染过障碍物的距离)?室外地上式消火栓干管安装是不是不需要在消火栓前设阀门?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 愤怒的小鸟
    一般是按150米直线,多做一个没有坏处
    2014-02-09 16:18:09

    回复 举报
    赞同0
  • xuduan1978
    xuduan1978 板凳
    120米、150米的问题条文解释很清楚了。室外消火栓没必要每个设阀门,规范规定“环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个”。另外“国家制图深度标准”也有示范工程的室外消火栓管道画法。
    2014-02-08 10:48:08

    回复 举报