土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GB13955-2005生产用的电气设备你设漏电保护了吗?

GB13955-2005生产用的电气设备你设漏电保护了吗?

发布于:2014-01-24 17:08:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行
4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所
4.5.1 末端保护
b)生产用的电气设备
且,前言中注明“本标准的全部技术内容为强制性。
请问:
你是否按照本规范要求,所有生产用的电气设备最后一级配电回路开关设为带漏电保护?很遗憾,我没有设漏电保护。
如今工程已经竣工,甲方安全检查,按此规范要求设计更改。
请大家指教,谢谢


全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • hfclm
    hfclm 沙发
    甲方安全检查要求设计更改就更改呗,到实际使用的时候就是“谁用谁知道”。
    2017-04-21 22:10:21

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1492526479164
    看看
    2017-04-18 22:41:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样选导线的截面积

本帖最后由 s.l_good 于 2014-1-26 09:27 编辑 现有设配计算电流时43A,设备为水泵,6mm2导线的载流量为58,10mm2导线的载流量为85,16mm2导线的载流量为110,请问选哪个合适,此导线是用在配电柜里的接触器和断路器之间的连线,断路器的额定电流是70A。向外引出的电力电缆为ZR-KYJVP -0.5kV/3*25.