之前看的一资料 MCB-C类16A,Im=160A→ Id(1) =176A BV-2×2.5+E2.5的Zphp≈Rphp= 20.64(mΩ/m) TN制最大供电距离(忽略系统和供电干线短路阻抗): Lmax=220×1000/176Rphp 结果(取整):Lmax= 60(60.56)m。 看到建筑电气12期的杂志28页BV-2×1.5,采用10A微断时,Lmax=220*1000/10*10*1.3*Rphp =49.2m。(Rphp =34.401mΩ/m) 想请问这里是1.1倍,还是1.3倍,1.3是灵敏度要求,1.1倍是10%的误差。 还有个问题,BV-2×1.5和BV-2×2.5这里的Rphp是算出来的还是查表的啊。 |