土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ ENR-JXB中性点间隙产品验收及测试注意事项

ENR-JXB中性点间隙产品验收及测试注意事项

发布于:2014-01-24 14:23:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、外观检查:
用户收到产品后,应立即进行检查。
1、检查装箱单各项目数量与实物是否相符。
2、检查产品的铭牌数据与定货合同是否一致。
3、检查出厂文件是否齐全。
4、检查产品外观有无磕碰、变形,隔离开关、避雷器瓷套有无裂纹或损坏,内部电器部件及连接有无损坏,脱落和松动,绝缘是否有脏物或异物等。
产品开箱检查完毕,如不立即投入运行,应妥善保存或重新包装。
2、测试
检查设备外观完好,附件齐全状况外观检查完成后,解开避雷器与间隙连接母线排,打开隔离开关。进行以下参数性能测试:
2.1、氧化锌避雷器测试:
2.1.1 工频1 mA参考电压试验:
在避雷器两端施加工频电压,当通过避雷器的电流等于1mA时,测量加在避雷器上的工频电压,该电压应不低于避雷器额定电压。
2.1.2 直流1mA参考电压试验:
在避雷器两端施加直流电压(直流电压的脉动部分不大于±1.5%),当通过避雷器的电流为1mA时,测量加在避雷器上的直流电压值,该电压应不得小于技术数据表中的规定值。
2.1.3 泄漏电流试验:
在避雷器两端施加0.75倍直流1mA参考电压,测出流过避雷器的漏电流,该电流值应不大于50μA。
注:严禁给避雷器做工频放电电压试验。
2.2、隔离开关机械操作和机械特性试验:
对隔离开关进行10次分、合闸空载操作,每次都应达到合闸位置和分闸位置。且整个过程中隔离开关各部分无损害。
2.3、放电间隙测试:
工频放电电压试验:
在试验变压器原边串联一块10A及以上的电流表。在间隙的进线端子与接地端子N之间施加工频电压,试验时施加到放电间隙的电压应从零开始,在高压侧能准确读数的条件下,迅速升压到间隙放电为止(观察电流表,当电流发生突变时,表明间隙放电,此刻的电压值应为工频放电电压值)。每次放电后,应在0.2秒内切断工频电源。每连续两次试验时间间隔不小于10S,测量次数为3次,每次所测的放电电压值应符合技术数据表中规定。
注:如果工频放电电压值超出范围,可对间隙进行微调。
在上述试验过程中无沿面放电、闪络现象,参数符合要求即为合格。
试验完毕,恢复试验前拆开的避雷器和间隙的连接母线排。

这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教,请对电缆故障进行分析,多谢

本帖最后由 lzh159357 于 2014-2-14 21:18 编辑 求教?该电缆 1*300 铜芯电缆,负荷较大,请试分析该电缆故障原因,请不吝赐教现补充解剖后的照片以及更多的故障照片,请大家分析原因病不吝赐教

回帖成功

经验值 +10