工程用的是TN-C-S系统,在低压配电房到每栋楼的总配是PEN,总配分开PE和N,分开处要不接地?不接地的话,假如我在室外部分接了园林的户外箱。会不会由于三相不平衡导致PEN线带电,人为触碰总箱时会不会导致危险

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    PEN和PE可以随时做重复接地,N是不可以接地的。
    2014-01-28 17:38:28

    回复 举报
    赞同0
  • zhoujianghe886
    这个是肯定要做重复接地的,接地之后分开N线和PE线,之后N线将不允许再次接地
    2014-01-28 16:33:28

    回复 举报