土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN系统与TT系统做比较,对其中TN优于TT之处不解?

TN系统与TT系统做比较,对其中TN优于TT之处不解?

发布于:2014-01-24 10:58:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-27 15:21 编辑

(1)TN系统往往可利用过电流防护电器兼做接地故障防护,比较简单,而TT系统通常需装设RCD做接地故障防护,比较复杂。
现在TN系统也都用到了RCD,就谈不上作为优于TT系统的一个条件吧?住宅配电系统每户人家插座回路也都用上了RCD、施工现场临时用电TN系统总配电箱内也都用上了RCD以及,末端开关箱也都用RCD做设备的保护。
“TN系统比较简单,TT系统比较复杂”是以什么作为依据给出这个结论的。



(2)TN系统的PE线自中性线分出引出,发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压较小,而TT系统的PE线引自就地的零电位的接地极,设备对地绝缘较易受过电压损害。
什么叫“应电压”,能否举例说明下TN系统“发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压较小”TT系统“发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压较大”


(3)TN-C-S共模电压干扰小于TT系统
什么叫共模电压,能否举例条文说明下

全部回复(243 )

只看楼主 我来说两句
  • abaozi
    abaozi 沙发
    我爱喝绿茶 发表于 2014-1-25 09:09 TN系统的PE线自中性线分出引出,发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压较小,而TT系统的PE线引自就地的零 …我想问问什么是框架断路器的热记忆,可以解释一下吗?
    2016-06-29 20:04:29

    回复 举报
    赞同0
  • abaozi
    abaozi 板凳
    我爱喝绿茶 发表于 2014-1-25 09:02 TN系统往往可利用过电流防护电器兼做接地故障防护,比较简单,而TT系统通常需装设RCD做接地故障防护,比较复 …我想问问什么是框架断路器的热记忆,可以解释一下吗?
    2016-06-29 20:04:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电感互感器高压侧是否需装设熔断器

1000WM发电机组,端电压27KV,采用发变组单元结线方式,出口装设GCB开关,请问GCB与主变间的电感互感器高压侧是否需装设熔断器?设计规范有规定吗?

回帖成功

经验值 +10