发布于:2014-01-24 09:43:24
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
小弟目前在做一个北京市昌平区西南部靠近海淀区的项目(位于回龙观西边),遇到了两本规范中关于市郊设防烈度规定的冲突:
《抗规》gb50011-2010 附录A:昌平设防烈度为7度,设计基本加速度0.15g,设计地震分组第二组;
《中国地震动参数区划图》GB18306-2001:地勘单位引用该规范,认为该场地为8度0.20g第一组;
业主希望按照抗规设计,可以节省造价,我则认为地勘给出的依据更加合理,请有经验的同仁给出建议,谢谢!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
peking627
沙发
必须以地勘为准,规范是比较笼统的,地勘单位有充分的数据可以支持,而且这些数据是地勘报告必须要提供的内容,不可能错误。地震安评报告也是地勘单位来做。
2014-01-26 16:15:26
赞同0
-
laureate
板凳
yaoxuekui 发表于 2014-1-24 11:32 你的原则是依据规范,参考地勘,既然地勘给出的比较严格,你就按地勘的,要是甲方觉得不合理,就让他们去找 …感觉是这样,但不知道有没有做过周边场地工程的兄弟给提个醒。
2014-01-26 14:39:26
赞同0
加载更多回复 举报