沙发
注意是馈电柜,各类厂家的10kV馈电柜的方案中不可能有可能加电压互感器
2014-01-26 14:54:26
赞同0
-
mcx007
板凳
求正确答案
2014-01-26 08:47:26
赞同0
加载更多一般PT柜是电压互感器提供电压小母线,各馈电柜的二次电压都是取自电压小母线
另外回答你这个馈电柜 应装设的表功能必须有:
电流表:大于3kV以上线路必须装设电流表
电压表:对馈电线路没有硬性要求,但是主母线需要有电压表
有功电度表:大于3kV电压等级的配电线路应计量有功电能
无功电度表:10KV以上配电线路应计量无功电度表
应的意思是正常情况下均应这样做
电压表可以装也可以不装,注意规范用词