土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于人防防火规范中前室、楼梯间设余压阀问题

关于人防防火规范中前室、楼梯间设余压阀问题

发布于:2014-01-23 16:29:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
6.2.4条:避难走道的前室、防烟楼梯间及其前室或合用前室的排风应设置余压阀,并应按本规范第6.2.1条的规定值整定。
以下为条文解释:加压空气的排出问题必须考虑,没有排就没有进。排风口或排风管设余压阀是必需的,其作用是在条件变化情况下维持稳定的正压值,以防止烟气倒流侵入。

问题一:本条是否只针对避难走道的楼梯间和前室?审图意见不是避难走道也要求加。
问题二:是否只针对人防规范?只是因为人防地下通风不好才有此条意见?非人防地下是否应该遵守呢?
(注:防烟风机已设了防超压旁通电动控制装置,审图仍要求加余压阀,但不属于避难走道,是否可以不改呢?)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jesslee887
    jesslee887 沙发
    6.2.1.2 当前室或合用前室不直接送风时,防烟楼梯间的送风量不应小于25000m3/h,并应在防烟楼梯间和前室或合用前室的墙上设置余压阀。(如果是这种情况的,审图的可能认为都要做,这条说的防烟楼梯间,6.2.4条说的避难走道,但是6.2.4条让参考6.2.1条)
    2014-06-24 15:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    人防规范与高规在防排烟上,是不能互用的.
    2014-02-09 10:14:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多