土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 避雷针上 安装的380v照明灯,在雷击的时候,能耐受雷电压吗,安全吗?

全部回答(9 )

  • 糊里糊涂
    说的不错,消除电压就可以。
    2014-01-25 07:35:25 来自 PC 评论 举报
  • langrsr
    wongkong 发表于 2014-1-23 15:44 如在独立避雷针或构架上装设照明灯,其电源线必须使用铅皮电缆或穿入钢管,并直接埋入地中长度10m以上。 …你仔细看规范,照明灯电源线,均必须采用直接埋入地下的带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线。电缆外皮或金属管埋地长度在10m以上,才允许与35kV及以下配电装置的接地网及低压配电装置相连接。使用金属外皮电缆或穿金属管,主要是雷电流散流考虑
    2014-01-25 00:03:25 来自 PC 评论 举报