土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 总面积2000的三层幼儿园专家要求做火灾自动报警系统?

总面积2000的三层幼儿园专家要求做火灾自动报警系统?

发布于:2014-01-23 10:28:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
11.4 火灾自动报警系统和消防控制室
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;

我设计的幼儿园总面积2000
单层面积约700
审图专家说应执行此条规范
必须做火灾自动报警系统

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 魔术师
    魔术师 沙发
    不需要,规范要求3000平米以上的幼儿园要做火灾自动报警。
    山东省消防局规定幼儿园每个房间均设独立式火灾探测报警器。
    2014-02-27 16:33:27

    回复 举报
    赞同0
  • sunrui_007
    sunrui_007 板凳
    建规这句:老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
    这里的任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 是包含后面所有的建筑,还是特指旅馆建筑啊?
    2014-02-26 16:35:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

信号发射塔的防雷怎么做?

信号发射塔是钢结构的,屋顶有天线,装避雷针是肯定的,我想问下,还要做专用防雷引下线吗?

回帖成功

经验值 +10