tom_sun
沙发
整体抗浮是整个结构满足地基规范抗浮稳定性要求,Gk/Nwk>1.05,才能保证结构不发生整体上浮。一般有地上的多高层结构基本满足,底层和纯地下的很可能不满足,需要配重等措施。
2014-06-04 10:56:04
赞同3
-
tom_sun
板凳
hufeng4060 发表于 2015-2-6 16:19 这是结构基本概念的问题局部抗浮就是在你整体抗浮满足的情况下,以地下室柱墙为固端支座,考虑水浮力对 …对的 PKPM里的JCCAD软件防水板可以按筏板计算 筏板属性为防水板 不考虑土反力
2015-11-10 19:42:10
赞同1
加载更多局部抗浮主要是防水底板在水浮力作用下发生较大裂缝或变形,即向上挠度及裂缝过大,需要将防水底板做厚,钢筋配足。防水底板作为局部构件,也需要建模验算,不能简单构造配筋完事。