土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 急。。。氧化沟浮泥严重

急。。。氧化沟浮泥严重

发布于:2014-01-22 16:10:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
采用改良型卡式氧化沟
设厌氧区一个,厌氧区中间设有导流墙,分两格,每格平面净尺寸24.75*3.0米,有效水深4.1米,有效容积609m3,底部设2台推进器(单台功率2.2KW);缺氧区一个,厌氧区中间设有导流墙,分两格,每格平面净尺寸24.75*6.25米,有效水深4.05米,有效容积1253m3,底部设2台推进器(单台功率4KW);氧化沟一座,容积4744m3,设导流墙,分成4道槽,单槽净宽6米,采用倒伞型曝气机。共3台,每台充氧能力94.5kgO2/h,池内设2台推进器
进水浓度cod在240左右,氨氮20左右,总磷4左右,pH在7.6左右,DO厌氧0、缺氧0.3、好氧0.5,mlss厌氧6500、缺氧3700、好氧6000,目前曝气机有2台是24小时不间断运行,1台开2停4运行,6台推进器每次开3台,12小时一换
存在问题:厌氧区有三分一格左右的浮泥,缺氧有二分一格左右的浮泥
求解!!!