土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助高手! 高压二次 保护合闸、保护跳闸 是什么意思??

求助高手! 高压二次 保护合闸、保护跳闸 是什么意思??

发布于:2014-01-22 16:08:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.保护合闸: 是发生故障跳闸后不让合闸吗? 还是什么意思,图中在 那个 投切压板 有什么作用,接通会怎样?断开时会怎么样?
2.保护跳闸:是让他跳闸还是不让跳闸啊,糊涂啊!同样 前端的投切压板 接通会怎样?断开会怎样?


3.小弟,对重合闸的理解也不是很明白: 是当发生故障时候跳闸,当故障解除或是当条件允许时 真空断路器 自动合闸的意思吗?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • qy_rxz
    qy_rxz 沙发
    禀楼主:
    1、我这里,保护合闸连片,也就是“重合闸”连片,重合闸就是在回路发生瞬时性故障时,回路保护动作跳闸,能够自动将该回路开关重新合闸一次,如果故障消失,则合闸成功,如果故障依据存在,例如,永久性金属性故障,则后加速保护动作,继续跳开该回路开关!重合闸动作一次的原因是,重合闸放电回路需要15-25秒的充电时间!!
    2、保护跳闸,实际上是整套保护装置的跳闸总出口连接片,不论过流I\II\III段,低周减载等等保护~~都是通过总出口连接片给跳闸回路电流的。有时候做一些特定检测或者故障排除,为了防止电流异常,或者直流异常,造成保护误动作,就解除总出口连接片!防止保护误动!
    个人见解,如有不对,敬请批评指正!
    2016-03-13 23:50:13

    回复 举报
    赞同2
  • 大象吃蚂蚁
    学习了,谢谢各位分享
    2016-08-30 09:43:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。