今日碰到一个项目,武汉国字头设计院。它设计了空调箱的蒸汽加热系统,在蒸汽的冷凝水回收经过疏水器后加了一个单向阀。我有点疑问。特向各位请教!
我的理解:
1.疏水器后+单向阀没有实际作用。理由如下:冷凝水排不出只有一个原因就是"锅炉的回收冷凝水的压力">“疏水器后压力”。那在这个中间加个单向阀不光起不到冷凝水的排水,还增加了管路的阻力,更加排不出。
以上是我的观点,希望各位不吝赐教

补充内容 (2014-1-23 11:56):
6楼的“lovemydog”网友提出了他的观点“它的意图是:当正常供汽时凝结水通过疏水阀,在疏水阀两侧形成汽、水分离的状态,水侧无压,汽侧承压,凝水排到集水箱内回收,但如果由于工人误操作或是回收端的管道堵塞....

补充内容 (2014-1-24 12:43):
11楼有补充:当夜晚风机停止运行时,管内的蒸汽会凝结成水,聚集在管路低处,如果没有单流阀凝结水会回流,尤其是刚开始运行时,蒸汽需要先将管内凝结水一步一步的压至膨胀罐或软化水箱内,如果没有单流阀你想会...

补充内容 (2014-2-10 12:05):
16楼有新思路,补充一下吧。看来问题还没完。

QQ图片20140122145000.jpg

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • waj6262
    waj6262 沙发
    安装单向阀的依据来自GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》第4.8.12条,高压蒸汽采暖系统,疏水器后的凝结水管向上抬升,当疏水器本身无止回功能时,应在疏水器后的凝结水管上设置止回阀。
    2015-04-23 16:56:23

    回复 举报
    赞同0
  • liwanai
    liwanai 板凳
    应该是有一定用处的
    2015-04-22 17:36:22

    回复 举报
    赞同0