大家看看工业与民用配电设计手册所附软件计算结果对否

发布于:2007-09-25 00:12:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
我用工业与民用配电设计手册所附的计算软件进行了防雷计算,建筑物年雷击次数的计算书生成有问题,有问题的地方是高度和宽度不对。看建筑物等效面积的计算过程,这样的结果能信吗?

建筑物年预计雷击次数计算书
工程名:
计算者:
计算时间:2007年9月24日

年平均密度
【输入参数】:
年平均雷暴日 = 49.9(天)
【计算过程】:

= 0.024 * 49.90^1.3
= 3.8703
【输出参数】:
年平均密度 = 3.8703

建筑物等效面积
【输入参数】:
长L = 67.50 (m)
宽W = 53.00 (m)
高H = 27.90 (m)
【计算过程】:
因为H = 0.00 (m)小于100(m), 所以

= (27.90 * 67.50 + 2(53.00 + 67.50) * (53.00 * (200 - 27.90))^1/2
+ 3.14 * 27.90 * (200 - 27.90) ) * 0.000001
= 27.9000 (km^2)
【输出参数】:
建筑物等效面积 = 0.0354

建筑物年预计雷击次数
【输入参数】:
校正系数k = 1.00
建筑物所处地区雷击大地的年平均密度 = 3.8703
建筑物等效面积 = 0.0354
【计算过程】:

= 1.00 * 3.8703 * 0.0354
= 0.1370
【输出参数】:
建筑物年预计雷击次数N = 0.1370

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chym0822
    chym0822 沙发
    这种免费软件还是不要用的好 自己按照规程计算就可以了 简单的公司而已 没有必要用这些软件