学习了一下光伏发电站设计规范GB50797-2012,其中,对组件串联数的计算方法中要求按此

公式进行计算:

其中,Vdcmax为逆变器直流最大输入电压,Voc为组件开路电压,t为组件最低温度值,Kv为组件的开路电压温度系数。

我司逆变器的Vdcmax=900V,晶科250Wp组件Voc=37.6V,最低温度值t=-40℃,开路电压温度系数Kv=-0.32%/℃。
可算出N≤19.8V,即N最大可取20片/串,但实际项目中却有20片/串和21片/串的,不知道为何可以取21片/串,请大家指导指导!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 一通百顺
    一通百顺 沙发
    谢谢楼主,谢谢大神解答
    2016-11-03 16:55:03

    回复 举报
    赞同0
  • weijiangjun1988
    kingx_yu 发表于 2015-3-20 10:38 楼上的们,你们把MPPT追踪电压范围给忽略了。是有两种算法,不过国标里列举的就是我说的这种算法~
    2015-08-21 16:51:21

    回复 举报