零序过压报警为什么
零序过压报警为什么
请老师们指点,公司一6KV高压柜不定期的零序过压报警有时复位就正常了,有时却一直显示,什么原因。
发布于
2014-01-21 18:34:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
零序过压?这个信号是从哪取的?
2014-01-22 08:27:22
来自 PC
评论
举报
wboy8759
电工们差不多都要放假回家了吧?俺帮你猜猜:
1、也许是高压馈电线路存在短时间的单相接地故障(如:树枝侵线、瓷瓶闪络等等);
2、也可能是单相接地监视装置的零序电压继电器的动作整定电压太低了(可以适当调高几伏试试)。
出现你说的现象时,你注意观察母线相电压表,若相电压表有较大幅度的晃动,说明是原因1;否则是原因2。
2014-01-21 21:35:21
来自 PC
评论
举报
相关推荐
hnhj008
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
9
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
1、也许是高压馈电线路存在短时间的单相接地故障(如:树枝侵线、瓷瓶闪络等等);
2、也可能是单相接地监视装置的零序电压继电器的动作整定电压太低了(可以适当调高几伏试试)。
出现你说的现象时,你注意观察母线相电压表,若相电压表有较大幅度的晃动,说明是原因1;否则是原因2。