土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零序过压报警为什么
请老师们指点,公司一6KV高压柜不定期的零序过压报警有时复位就正常了,有时却一直显示,什么原因。

全部回答(2 )

  • lingxuct
    零序过压?这个信号是从哪取的?
    2014-01-22 08:27:22 来自 PC 评论 举报
  • wboy8759
    电工们差不多都要放假回家了吧?俺帮你猜猜:
    1、也许是高压馈电线路存在短时间的单相接地故障(如:树枝侵线、瓷瓶闪络等等);
    2、也可能是单相接地监视装置的零序电压继电器的动作整定电压太低了(可以适当调高几伏试试)。
    出现你说的现象时,你注意观察母线相电压表,若相电压表有较大幅度的晃动,说明是原因1;否则是原因2。
    2014-01-21 21:35:21 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10