求助,大神们风机的压头水泵的扬程如何确定
求助,大神们风机的压头水泵的扬程如何确定
亲们,我刚开始做暖通设计,每次选风机水泵的时候都很纠结,我想问下,一般是按照多少pa/m进行计算
发布于
2014-01-21 17:52:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
农民
查规范\看手册,就知道了
2014-02-02 18:32:02
来自 PC
评论
举报
wyp930328
根据你的冷热负荷来计算供热制冷流体的流量,就可以定出流量了。。。。然后选择管径,平衡各并联管路的压损,再留有10——15%的余量(根据管路形式来选择,同程10%,异程15%),算出最不利管路的压损,就可以定出扬程了。
再根据扬程和流量选择机组,看是单机比较合理还是多机的串并联比较合理。