土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请各位大侠来指点指点!!!!!!!!!!!!

请各位大侠来指点指点!!!!!!!!!!!!

发布于:2014-01-21 16:40:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一个这样的疑问,请教下大家,在200厚剪力墙,墙长3800,2端各配400长的暗柱。当都按照规范的最小配筋率配筋,那么,暗柱的配筋率为1%,墙的配筋率为0.25%,那整片墙的配筋率是0.45%左右
而混凝土规范,受压构件,最小配筋率,在三级钢的时候,要求0.55%
这样配筋后,居然整片墙不满足规范??
我有没有算错什么?请教下,这个问题大家如何看?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 海浪
    海浪 沙发
    普通剪力墙不能算受压构件
    2014-01-22 11:29:22

    回复 举报
    赞同0
  • seusnowywolf
    seusnowywolf 板凳
    没有算错吧,规范条文上都写的,暗柱1%的最小配筋率是一级抗震吧。二级更小,就更不满足了。
    真遇到这种情况,就应该3个规范都去满足吧。
    2014-01-22 10:07:22

    回复 举报
    赞同0