土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ SVG补偿中的电抗器为什么不能用空心电抗器啊
在10千伏侧用SVG设备补偿,听说电抗器不能用空心电抗器,得用铁芯电抗器,请问为什么不能用空心电抗器啊,这两种有什么区别吗

全部回答(5 )

  • fitman
    wboy8759 发表于 2014-4-16 17:39 相同体积的电抗器比较而言,铁芯电抗器的电抗值可以做得较大。铁芯电抗器存在铁芯饱和的可能,空心电抗器 …确实如此。当电抗器作无功调节时是并在电路上的,此时铁抗的大容量优点就重要了。而当电抗器是串在电路中作调谐用的,就要考虑铁芯饱和了。
    2014-04-23 15:34:23 来自 PC 评论 举报
  • 扬州华锦电气
    第一个吃螃蟹的人总会有的,不妨你试一下?
    2014-04-23 09:14:23 来自 PC 评论 举报