土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷的机器,壳管漏了,水氟串了,对机器有什么影响?

水冷的机器,壳管漏了,水氟串了,对机器有什么影响?

发布于:2014-01-21 10:45:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
水冷的机器,壳管漏了,水氟串了,对机器有什么影响?是否有相关的案例分享下,本厂有机器在调试期间出现这样的问题(还好及时发现),后续应该如何操作,重新干燥压缩机,换过滤器等?大家探讨下,谢谢

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • hezhouxiang1989
    co936201979 发表于 2014-1-24 08:16 回收制冷剂能把铜管冻破吗;我也是疑问啊,怎么会呢?但是以前出现过得情况是这样的,弗没收尽,然后换压机,直接割铜管,水也没放尽,把壳管给冻坏过。
    2014-01-24 10:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • hezhouxiang1989
    co936201979 发表于 2014-1-21 16:11 这些年;壳管式蒸发器和冷凝器内部铜管破裂的太多啦;只要把破裂的铜管换掉;然后再清理好系统内部的水分; …检出来了,是调试时回收弗是不注意操作,把壳管冻坏了
    2014-01-23 21:00:23

    回复 举报
    赞同0