消防双电源箱与风机控制箱问题请教各位

发布于:2014-01-20 21:57:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在 配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • huang81990412
    huang81990412 沙发
    谢谢各位的指导!:):):):):):)
    2014-02-13 23:03:13

    回复 举报
    赞同0
  • 陶涛01
    陶涛01 板凳
    《建筑防火设计规范》2006 P62
    11.1.5消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
    2014-02-13 10:41:13

    回复 举报
    赞同0